설비 하중 분산 관련 자문 요청
페이지 정보
작성자 김용 작성일25-08-18 16:57 조회121회첨부파일
-
KNJ 하중 분산판 내용 정리.pdf
(356.7K)
5회 다운로드
DATE : 2025-08-18 17:40:42
관련링크
본문
안녕하세요.
저희는 초미세드릴 CNC 가공기를 제작 및 판매하는 **[RPS]**입니다.
이번에 당사 설비를 고객사 2층에 설치할 예정으로, 설치 공장의 바닥 허용 하중 관련 자료를 확인하였습니다. 확인 결과, 해당 바닥의 허용 하중은 m²당 1.2t입니다.
저희 설비는 4개의 풋(Foot)으로 지지되며, 풋 간 센터 거리는 세로 750mm, 가로 1050mm입니다. 이를 바탕으로 계산 시, 풋 1개당 약 0.875t의 지지가 필요하며, 이 경우 최소 850×850×20t(mm) 정도의 하중 분산판이 요구되는 것으로 산출됩니다. 그러나 이렇게 제작될 경우, 분산판 1개당 약 113kg에 달하여 실제 설치 및 운용에 많은 어려움이 예상됩니다.
이에 따라, 귀사의 제품을 설비 바닥에 적용하여 하중 분산 효과를 구현하는 방안을 검토하고자 합니다.
혹시 귀사에서의 적용 사례나 권장 설치 방법, 혹은 설비 하중 분산과 관련한 조언을 받을 수 있을지 문의드립니다.
귀사의 전문적인 노하우를 참고하여 보다 안전하고 효율적인 설치 방안을 마련하고자 합니다.
바쁘시겠지만, 회신 부탁드리겠습니다.
감사합니다.